我有以下代码,我需要一次读取多个传感器。我已经设置了线程和多处理来为我完成这个任务。当线程和多重处理代码在主 class 之外时,它工作正常但 class 不能使用它检索的数据。当我将多线程代码放入 class 时,我 运行 出现 EOFError: Ran out of input 错误。

代码如下:

import os
import multiprocessing
from multiprocessing import Process, Pool
import threading
import queue
import tkinter as tk
from tkinter import *
from tkinter import ttk
import time
import minimalmodbus
import serial
minimalmodbus.CLOSE_PORT_AFTER_EACH_CALL = True
THREAD_LOCK = threading.Lock()

class Application(tk.Frame):
    def __init__(self, master=None):
        super().__init__(master)

        self.pack()

        self.first_gas_labelframe = LabelFrame(self, text="Gas 1", width=100)
        self.first_gas_labelframe.grid(row=0, column=0)

        self.value_label = Label(self.first_gas_labelframe, text="Value")
        self.value_label.grid(row=0, column=0)

        self.unit_label = Label(self.first_gas_labelframe, text="Unit")
        self.unit_label.grid(row=1, column=0)

        self.temp_label = Label(self.first_gas_labelframe, text="Temp")
        self.temp_label.grid(row=2, column=0)

        self.temp_label6 = Label(self.first_gas_labelframe6, text="Temp")
        self.temp_label6.grid(row=2, column=0)

        self.timer_button = tk.Button(self, text='Start', command=self.start_run)
        self.timer_button.grid(row=2, column=0)


    def start_run(self):
        self.all_thread()

    def all_thread(self):
        thread = threading.Thread(target=self.all_process)
        thread.start()

    def all_process(self):
        all_ports = port_num()
        gas = minimalmodbus.Instrument("COM3", 1)
        gas.serial.baudrate = 9600
        gas.serial.bytesize = 8
        gas.serial.parity = serial.PARITY_NONE
        gas.serial.stopbits = 1
        gas.serial.timeout = 0.25
        gas.mode = minimalmodbus.MODE_RTU

        gas_list = [gas]
        processes = []
        while len(gas_list) > 0:
            val = 1
            with THREAD_LOCK:
                for sen in gas_list:
                    proc = Process(target=self.main_reader, args=(sen, val))
                    processes.append(proc)
                    proc.start()
                    val += 1
                for sen in processes:
                    sen.join()
                time.sleep(1)

    def main_reader(sen, val):
        try:
            read = sen.read_registers(0,42)
        except OSError:
            read = "Communication Error"
        except ValueError:
            read = "RTU Error"
        print(read)

if __name__ == '__main__':
    root = tk.Tk()
    root.geometry("1000x600")
    app = Application()
    app.mainloop()

经过一些调试,问题发生在 proc.start()proc 有数据。列表也有数据,这就是为什么我很困惑为什么 运行 没有输入。注意:在我的代码中,gas_list

中有六个条目

你不能像那样使用多重处理(好吧,你可以,但结果将不可预测) - 当你创建一个新进程时,列表中的 minimalmodbus.Instrument 对象不会作为引用传递,但是作为一个全新的对象。 Python 本质上是在你 start() 一个 multiprocess.Process 实例时运行一个全新的 Python 解释器实例,并且由于不同的进程获得不同的堆栈,它们无法共享内部内存,所以 Python 实际上是对传递的参数进行 pickle,将它们发送到 Process,然后在那里 unpickle,从而产生一种错觉,即两个进程(父进程和子进程)具有相同的数据。

如果您不创建新的 multiprocessing.Process 而调用 self.main_reader(pickle.loads(pickle.dumps(sen)), val)val 也会被腌制,但作为通用的,它在这里并不重要),您可以自己观察它。

Application.main_reader() 方法(虽然定义很奇怪)也发生了完全相同的过程 - 你设置它的方式是你的整个 Application 实例实际上在子 -处理以便 Python 可以调用它的 main_reader() 方法。

您可以做的是将重新创建原始对象所需的参数传递给子流程函数,然后在函数启动时创建对象。例如,如果您将 Application.all_process() 方法修改为:

def all_process(self):
    gas = {"__init__": ("COM3", 1)
           "serial": {
               "baudrate": 9600,
               "bytesize": 8,
               "parity": serial.PARITY_NONE,
               "stopbits": 1,
               "timeout": 0.25
           },
           "mode": minimalmodbus.MODE_RTU}

    gas_list = [gas]
    processes = []
    while len(gas_list) > 0:
        val = 1
        for sen in gas_list:
            # we'll be calling the main_reader function outside of the Application instead
            proc = multiprocessing.Process(target=main_reader, args=(sen, val))
            processes.append(proc)
            proc.start()
            val += 1
        for sen in processes:
            sen.join()
        time.sleep(1)
        # you do plan to exit this loop, right?

然后将 main_reader() 函数定义在 Application class 之外:

def main_reader(data, val):  # notice it's outside of the Application scope
    sen = minimalmodbus.Instrument(*data["__init__"])  # initialize Instrument
    for k, v in data["serial"].items():  # apply the serial settings
        setattr(sen.serial, k, v)
    sen.mode = data["mode"]  # set the mode
    try:
        read = sen.read_registers(0, 42)
    except OSError:
        read = "Communication Error"
    except ValueError:
        read = "RTU Error"
    print(read)

它应该停止抛出错误。此外,您在原始代码中使用了 threading.Lock - 我不知道您试图用它实现什么,但它肯定不会像您认为的那样。