VHDL 中计数器内的 if 语句
if statement inside counter in VHDL
我有一个从“000”开始向上计数的 3 位计数器。每次达到“101”时,我都希望 o_en 信号为高电平。
我有以下 VHDL 文件。
不幸的是,行为有所不同。
当达到“110”(延迟一个时钟周期)时,o_en 信号为高电平。
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity special_counter is
port(
i_clk : in std_logic;
i_en : in std_logic;
i_rst : in std_logic;
o_data : out std_logic_vector(2 downto 0);
o_en : out std_logic
);
end entity;
architecture behave of special_counter is
signal w_data : std_logic_vector(2 downto 0);
signal w_en : std_logic;
begin
process(i_clk, i_rst) begin
if i_rst = '1' then
w_data <= "000";
elsif rising_edge(i_clk) then
if i_en = '1' then
if w_data = "101" then
w_en <= '1';
w_data <= w_data + 1;
else
w_en <= '0';
w_data <= w_data + 1;
end if;
end if;
end if;
end process;
o_data <= w_data;
o_en <= w_en;
end architecture;
如何更改我的程序以执行预期的行为?
完全正确,这就是您编写的代码。
换句话说:
"At the rising edge of the clock, when the counter has the value 101 then the w_en
will be set high."
因此 o_en
的 w_en
信号将在 时钟上升沿后变为高电平 。
在 w_data
变化和 之后 上升时钟变为“110”的同时。
有两种解决方法:
测试“100”(因此更快一个周期)
使w_en(因此o_en)组合。
对于后者,您必须将作业移到 'clocked' 部分之外
并使用例如
w_en <= '1' when w_data = "101" else '0';
对于后者,您必须将作业移到 'clocked' 部分之外 并使用例如
w_en <= '1' when w_data = "101" else '0';